02:瞭解變壓器之構造(140)
03:鐵心製作(70)
04:線圈製作(106)
05:心體裝配(34)
06:浸漬(20)
07:心體烘乾及調整(34)
08:裝殼(70)
09:檢驗(69)
10:分解及處理(18)
01.職業安全衛生(100)
02.工作倫理與職業道德(100)
03.環境保護(100)
04.節能減碳(100)
1
11.絕緣油測定用溫度計的感溫部要設在
A
最高油溫處
B
平均油溫處
C
最低油溫處
D
常溫位置
答案
2
12.中華民國國家標準(CNS)規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過
A
45℃
B
55℃
C
65℃
D
75℃
答案
3
13.絕緣材料之介質正切(電力因數)通常以多少溫度為基準
A
0℃
B
20℃
C
25℃
D
100℃
答案
4
14.一端接地的單套管變壓器,高壓側不需做
A
匝比試驗
B
耐電壓試驗
C
感應電壓試驗
D
衝擊電壓試驗
答案
5
15.匝比試驗可用何種方法進行試驗
A
P.T.C.法
B
電壓表法或比較法
C
目測法
D
電阻法
答案
6
16.若開路試驗中Io為激磁電流,Ie為鐵損電流,則其磁化電流Im等於
A
Io-Ie
B
Io2-Ie2
C
Io+Ie
D
`sqrt(Io-Ie)`
答案
7
17.變壓器所用之絕緣油,其絕緣強度如依據我國國家標準之規定,在2.5㎜球間隙下應能耐交流電壓多少V以上
A
60kV
B
50kV
C
30kV
D
20kV
答案
8
18.變壓器的無負載試驗,可以測得
A
銅損
B
絕緣電阻
C
阻抗電壓
D
激磁電流與鐵損
答案
9
19.欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用何種試驗進行測試
A
耐壓試驗
B
開路試驗
C
短路試驗
D
感應電壓試驗
答案
10
20.中國國家標準(CNS)規定,變壓器匝比的許可差為
A
±1/100
B
±1/200
C
±1/20
D
±1/10
答案
«
1