Positive SSL
A DC電源供應器
B 電流表
C 電壓表
D 高阻器

A 一次電壓折算至二次側需除a
B 一次電流折算至二次側需除a
C 一次側阻抗折算至二次側需除a 2
D 二次側阻抗折算至一次側需除a 2

A 接地電壓150v以下200Ω
B 接地電壓150v以下100Ω以下
C 接地電壓151~300v以下50Ω以下
D 接地電壓301v以上10Ω以下

A 功因為1時的滿載銅損是256W
B 功因為1時的滿載銅損是144W
C 功因為1時的3/4載銅損是144W
D 功因為0.8時的3/4載銅損是144W
伏特表讀數(V) 安培表讀數(A) 瓦特表讀數(W)
開路試驗 x 2 144
短路試驗 100 y 256

A x=2000V
B x=200V
C y=5A
D y=50A
伏特表讀數(V) 安培表讀數(A) 瓦特表讀數(W)
開路試驗 x 2 144
短路試驗 100 y 256

A 功因為1時的滿載鐵損是256W
B 功因為1時的滿載鐵損是144W
C 功因為1時的3/4載鐵損是144W
D 功因為0.8時的3/4載鐵損是144W
伏特表讀數(V) 安培表讀數(A) 瓦特表讀數(W)
開路試驗 x 2 144
短路試驗 100 y 256

A 高壓側的等值電阻為10.24Ω
B 高壓側的等值電抗為20Ω
C 高壓側之鐵損電導g 0 值為3.6×10 - 5 ʊ
D 最大效率發生在3/4負載時
伏特表讀數(V) 安培表讀數(A) 瓦特表讀數(W)
開路試驗 x 2 144
短路試驗 100 y 256

A 短路
B 耐壓
C 雷擊
D 溫昇

A 容量
B 額定頻率
C 試驗頻率
D 絕緣電阻大小