1 依各類場所消防安全設備設置標準之規定,乾粉滅火設備配管及閥類,下列設置規定何者錯誤? 108 統測
A 配管應為專用,其管徑依噴頭流量計算配置
B 配管採用銅管配管時,應使用符合CNS 5127規定或具有同等以上強度及耐蝕性者,並能承受調整壓力或最高使用壓力的2.8倍以上之壓力
C 最低配管與最高配管間,落差在50公尺以下
D 放出閥及加壓用氣體容器閥之手動操作部分設於火災時易於接近且安全之處