A 室內游泳池之水面或溜冰場之冰面上方
B 主要構造為防火構造,且開口設有具半小時以上防火時效防火門之金庫
C 冷藏庫等設有能早期發現火災之溫度自動調整裝置者
D 不燃性石材或金屬等加工場,未儲存或未處理可燃性物品處
A 每一探測區域內之空氣管長度,露出部分在20 公尺以上
B 裝接於一個檢出器之空氣管長度,在100 公尺以下
C 空氣管裝置在裝置面下方40 公分範圍內
D 空氣管裝置在自裝置面任一邊起1.5 公尺以內之位置,其間距,在防火構造建築物,在9 公尺以下,其他建築物在6 公尺以下
A 設在與探測器光軸平行牆壁距離60 公分以上之位置
B 探測器之受光器及送光器,設在距其背部牆壁1 公尺範圍內
C 設在天花板等高度20 公尺以下之場所
D 探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,在10 公尺以下
A 裝置於值日室等經常有人之處所。但設有防災中心時,設於該中心
B 壁掛型總機操作開關距離樓地板面之高度,在0.6 公尺以上1.5 公尺以下
C 裝置於日光不直接照射之位置
D 避免傾斜裝置,其外殼應接地
A 附設緊急電話插座
B 裝置於屋外之火警發信機,具防水之性能
C 樓梯或管道間之火警分區,應分別設置
D 二樓層共用一火警分區者,應分別設置
A 緊急廣播設備之音響警報應以語音方式播放
B 緊急廣播設備與其他設備共用者,在火災時應能遮斷緊急廣播設備以外之廣播
C 廣播區域超過50 平方公尺100 平方公尺以下時,設L級或M級揚聲器
D 導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,以直流250 伏特額定之絕緣電阻計測定,對地電壓超過150 伏特者,在0.1 MΩ 以上
A 排煙設備
B 緊急電源插座
C 無線電通信輔助設備
D 瓦斯漏氣火警自動警報設備
A 通往戶外之出入口;設有排煙室者,為該室之出入口
B 通往第一款及第二款出入口,走廊或通道上所設跨防火區劃之出入口
C 通往直通樓梯之出入口;設有排煙室者,為該室之出入口
D 通往前二款出入口,由室內往走廊或通道之出入口
A 金融機構
B 活動中心
C 室內溜冰場
D 電影攝影場
A 緩降機之設置,在下降時,所使用繩子應避免與使用場所牆面或突出物接觸
B 支固器具設在使用場所之磚牆或其他構造上較堅固及容易裝設場所
C 緩降機所使用繩子之長度,以其裝置位置至地面或其他下降地點之等距離長度為準
D 支固器具以螺栓、熔接或其他堅固方法裝置
本網站提供的試題,僅供自我練習,並不保証完全正確。試題如有疏漏、錯誤,請E-mail告訴我們,我們會儘快更正。
不怕辛苦的,苦一陣子;怕辛苦的,苦一輩子
Get off my back.(別再煩我了)