Positive SSL
1 依各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準,海龍滅火設備氣壓式選擇閥開放裝置之檢查方法乃使用試驗用二氧化碳或氮氣容器(內容積X 公升以上,二氧化碳藥劑量Y ㎏以上),自操作管連接部加壓,確認其動作是否正常。此處X,Y 各為多少?
A X=0.5,Y=0.27
B X=1,Y=0.6
C X=2,Y=1.2
D X=3,Y=1.8