A 確認周圍濕度有無過高,及周圍溫度是否在40℃以下
B 確認設置場所是否設照明設備、明亮窗口,及周圍有無障礙物。並確認是否確保供操作及檢查之空間
C 確認設在專用鋼瓶室之鋼瓶,應有適當之固定措施;設於防護區域內之鋼瓶,應置於可燃性或易燃性材料製成之防護箱內
D 確認有無遭日光曝曬、雨水淋濕之虞
A 全區或局部放射方式防護區域內之通風換氣裝置,應在滅火藥劑放射前持續運轉
B 全區放射方式防護區域之開口部,不得設於面對安全梯間、特別安全梯間、緊急昇降機間或其他類似場所
C 全區放射方式防護區域之開口部位於距樓地板面高度三分之二以下部分,應在滅火藥劑放射前自動關閉
D 全區放射方式防護區域之開口部,不設自動關閉裝置之開口部總面積,供電信機械室使用時,應在圍壁面積1%以下,其他處所則應在防護區域體積值或圍壁面積值二者中之較小數值10%以下
A X=1.5,Y=1.9
B X=1.9,Y=1.5
C X=1.1,Y=1.4
D X=1.4,Y=1.1
A 使用符合CNS 4626規定之無縫鋼管,其中高壓式為管號Sch80以上,低壓式為管號Sch40以上厚度或具有同等以上強度,且施予鍍鋅等防蝕處理
B 採用銅管配管時,應使用符合CNS 5127規定之銅及銅合金無縫管或具有同等以上強度者,其中高壓式能耐壓每平方公分165公斤以上或16.5MPa以上,低壓式能耐壓每平方公分37.5公斤以上或3.75MPa以上
C 配管接頭及閥類之耐壓,高壓式為每平方公分165公斤以上或16.5MPa以上,低壓式為每平方公分37.5公斤以上或3.75MPa以上,並予適當之防蝕處理
D 最低配管與最高配管間,落差在100公尺以下
A 使用台秤測定計之方法:將容器置於台秤上,測定其重量至小數點第1位
B 使用水平液面計之方法:其鈷60有效使用年限約為10年,如已超過時,應即時連絡專業單位處理或更換
C 使用鋼瓶液面計之方法:需考慮溫度變化造成之影響
D 將藥劑量之測定結果與重量表、圖面明細表或原廠技術手冊規範核對,其差值應在充填值10%以下
A 1%
B 5%
C 6%
D 10%
本網站提供的試題,僅供自我練習,並不保証完全正確。試題如有疏漏、錯誤,請E-mail告訴我們,我們會儘快更正。
態度決定高度
All roads lead to Rome. (條條大路通羅馬)