Positive SSL
1 依消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領,有關瓦斯漏氣火警自動警報設備檢知器之動作試驗,以加瓦斯試驗器將試驗瓦斯加進檢知器,測定至瓦斯漏氣表示為止之時間,下列何者正確? 111 統測
A 依檢知器動作標示燈確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從動作確認燈亮燈至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在 60 秒以內(有使用中繼器)
B 依檢知區域警報裝置之動作,確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從檢知區域警報裝置之動作至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在 65 秒以內(無使用中繼器)
C 依中繼器之確認燈之動作,確認檢知器之瓦斯漏氣動作者,從中繼器之動作確認燈亮燈至瓦斯漏氣燈亮燈之時間,應在 85 秒以內(有使用中繼器)
D 無法由檢知器動作標示燈或檢知區域警報裝置或中繼器之動作確認燈測定者,至瓦斯漏氣表示之時間,應在 80 秒以內(無使用中繼器)