Positive SSL
1 利用各種減光罩對光電式分離型探測器進行測試,以確認其火災動作試驗、不作動試驗、故障警報試驗並判定是否符合規定,下列方式何者錯誤?
A 火災動作試驗:將適當感度的減光罩放置於探測器受光部前方10 cm範圍內約15 sec,如果受信總機有火災訊號產生即表示正常
B 不作動試驗:將適當感度的減光罩放置於探測器受光部前方10 cm範圍內約30 sec,如果受信總機沒有火災訊號產生即表示正常
C 故障警報試驗:在監視狀態下以100%減光罩的感光鏡或感光板的前面放置遮光軸,如在60 sec內錯誤警報顯示即表示正常
D 判定方法:插入減光罩後到動作之時間,應在60 sec內,蓄積型者應在60 sec加其標稱蓄積時間及5 sec之時間內