Positive SSL
1 兩台分激發電機作並聯運轉,供應100A負載,若場電流不計,發電機G1,應電勢E1=110V,電樞電阻RA1=0.1Ω;發電機G2,應電勢E2=112V,電樞電阻RA2=0.1Ω,G1、G 2分擔之負載電流分別為
A 30A、70A
B 40A、60A
C 60A、40A
D 70A、30A

設G1、G2之負載電流分別為I1與I2

I1+I2=100 -----(1)

E1-I1RA1= E2-I2RA2

110-0.1×I1=112-0.1×I2

-0.1×I1=2-0.1×I2

I1=I2-20 代入(1)

I2-20+I2=100

I2=60A,I1=40A