Positive SSL
A Y-Y接線
B △-△接線
C Y-△接線
D △-Y接線

A Y-Y結線
B △-△結線
C Y-△結線
D △-Y結線

A 一台的容量
B 一台的容量乘3
C 一台的容量乘2倍
D 一台的容量乘3倍

A 一次側相電壓為2540V
B 二次側線電流為32.8A
C 一次側線電流為1.64A
D 一次側相電流為2.84A

Vp2=220/3

一次側相電壓 Vp1=220/3×20=2540V

S=10k/0.8=12.5kVA

二次側線電流=12.5k220×1.73=32.8A

一次側線電流 = 一次側相電流 = 32.8/20=1.64A


A 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的57.7 %
B 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的2/3倍
C V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的86.6 %
D V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的57.7 %

V-V 接線,每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的86.6 %

SV-V:S△-△=2×0.866×S3×S = 57.7%