Positive SSL
1 三只單相變壓器,接成△-△接線,其中一只變壓器因故障而拆除,改接成V-V接線,若仍然使用三相電源供電,下列敘述何者正確? 95 統測
A 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的57.7 %
B 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的2/3倍
C V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的86.6 %
D V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的57.7 %

V-V 接線,每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的86.6 %

SV-V:S△-△=2×0.866×S3×S = 57.7%