Positive SSL
1 三具匝數比N1:N2=20之單相變壓器,接成Y-Y接線,供應220V、10kW、功率因數為0.8之負載,則下列敘述何者錯誤? 97 統測
A 一次側相電壓為2540V
B 二次側線電流為32.8A
C 一次側線電流為1.64A
D 一次側相電流為2.84A

Vp2=220/3

一次側相電壓 Vp1=220/3×20=2540V

S=10k/0.8=12.5kVA

二次側線電流=12.5k220×1.73=32.8A

一次側線電流 = 一次側相電流 = 32.8/20=1.64A