Positive SSL
1 兩台複激發電機作並聯運轉,其中發電機G1容量為300kW,發電機G2容量為250kW,若發電機G1的串激場電阻為0.05Ω,若負載電流為240A,此時G1、G2分擔之負載電流分別為
A 131A、109A
B 40A、100A
C 125A、115A
D 108A、132A

IL1+ IL1=240 -----(1)

V×IL1=300k -----(2)

V×IL2=250k -----(3)

(2)/(3)= IL1/ IL2=300k/250k

IL1=1.2 IL2代入(1)

1.2 IL2+ IL2=240

2.2 IL2=240

IL2=109A

IL1=131A