1 有一台2000W的直流發電機,滿載時,固定損失為200W。已知此發電機之半載效率為80%,則其滿載時之可變損失應為何?
A 250W
B 200W
C 100W
D 50W

半載:

輸出功率Po=1000W,效率η=80%,輸入功率Pi = 1000/80% =1250W

P=1250-1000=250W

P固定損=200W,所以 P可變損失 = 250-200=50W


滿載時:

可變損失和負載的平方成正比

P可變損失 = 50×22=200W