Positive SSL
1 將額定為220V/110V、60Hz之單相變壓器,接於220V、50Hz電源,則其鐵心磁通密度將
A 減少約12%
B 增加約12%
C 增加約20%
D 沒有影響

E = 4.44fNΦm

E不變,f變成原來的5/6,Φ將變成原來的6/5(1.2倍),增加約20%