Positive SSL
1 甲國向乙國的工廠購買380V/220V、60Hz、1kVA的變壓器,運回國後,才想起該國電源頻率為25Hz,則該變壓器的一次側及二次側電壓規格應改為
A 158.3V、91.7V
B 91.7V、158.3V
C 137V、102V
D 102V、137V

E=4.44Nfϕm,頻率f從60Hz降至25Hz,下降25/60

因避免磁通量ϕm過飽和,電壓E也要降至25/60

380×25/60=158.3V,220×25/60=91.6V

即電壓規格由380V/220V改為 158.3V/91.7V