Positive SSL
1 一台100kVA,3000/200伏特之變壓器,由高壓側測得之等值阻抗為1 + j2Ω,若以100kVA,3000V為基準,其標么阻抗值為若干?
A 0.067 + j0.133
B 0.133 + j0.266
C 0.0138 + j0.0276
D 0.011 + j0.022

基準阻抗 Zb=Vb2 / Sb=30002/100k=90Ω

標么阻抗 Zpu = Z / Zb = 1+j290=0.011+j0.022