Positive SSL
1 某台單相10kVA之變壓器,其滿載銅損為250W,鐵損為50W,在功因為1之情況下其全日之負載為8小時滿載、8小時為半載,其餘時間為無載狀態,則此變壓器之全日效率約為
A 91%
B 93%
C 95%
D 97%

全日輸出能量=10k×1×8+0.5×10k×1×8=120000

全日損失能量=總銅損+總鐵損=50×24+250×8+0.52×250×8=3700

η=120000120000+3700=97%