Positive SSL
1 有一2000V/100V、500 kVA之單相變壓器,滿載時銅損為5 kW,鐵損為3.2 kW,則效率最大時之負載為多少? 99 統測
A 300kVA
B 350kVA
C 400kVA
D 450kVA

發生最大效率時之負載率 m =鐵損 / 滿載銅損

=3.2/5

= 0.8

效率最大時之負載 = 0.8×500k = 400kVA