1 額定5kVA,200V/100V,60Hz之單相變壓器,經短路實驗得一次側(200V側)的總等效電阻為1.0W;若此變壓器供應功率因數為1.0之負載且在變壓器額定容量的80%時發生最高效率,則最高效率時的總損失為多少? 91 統測
A 400W
B 600W
C 800W
D 1000W

額定電流I1=S/V1=5k/200=25A

滿載銅損Pcu=I12Req1=252× 1.0=625 W

80%負載時之銅損=0.82×625=400W

鐵損=400W

總損失=400+400=800W