Positive SSL
1 有一台單相變壓器(分接頭規格6900 - 6600 - 6300 - 6000 - 5700/110伏),現接至分接頭6300伏位置時,二次側輸出電壓為105伏,若欲得110伏之二次側電壓,則一次側應改接至何處較為適當?
A 6900伏之位置
B 6300伏之位置
C 6000伏之位置
D 5700伏之位置

N1V2 = N1′V2

6300 × 105= N1′× 110

N1′= 6014≒6000