Positive SSL
1 有一3kVA、6000V/200V、60Hz之單相變壓器,換算到二次側的等值電阻為0.2W,等值電抗0.4W,當負載為cosq = 0.8之電感性且滿載時,端電壓為200V,求電壓調整率為
A 3%
B 4%
C 5%
D 6%

二次側滿載電流I2=S/V2=3k/200=15A

VNL=(V2cosθ+I2R2)2+(V2sinθ+I2X2)2

=(200×0.8+15×0.2)2+(200×0.6+15×0.4)2=206V