1 有一10kVA、3300V/220V、60Hz之單相變壓器,做短路及開路試驗所得儀表之讀值為:Psc=250W,Poc=200W,試問該變壓器接功因為1之負載,滿載時效率為
A 98.3%
B 95.7%
C 92.5%
D 88.9%

鐵損=Poc=200W,滿載銅損=Psc=250W

η=10k10k+200+250=95.7 %