Positive SSL
1 設有一、二次側額定電壓相等之兩變壓器A和B,A之容量為10kVA,標么阻抗為5%;B之容量為30kVA,標么阻抗為3%;且兩變壓器在功因為1時之電壓調整率相等,將兩變壓器並聯使用,當負載為30kVA時,A和B各分擔多少kVA?
A A=5,B=25
B A=15,B=15
C A=10,B=20
D A=20,B=10

30kVA、標么阻抗為3%的B變壓器,改以10 kVA為基準,ZB%=3%×10k30k=1%

SA=SL×ZB%ZA%+ZB%=30k×1%5%+1%=5kVA

SB= SL -SA=25 kVA