Positive SSL
1 有一變壓器A容量為200kVA,阻抗為0.1Ω;變壓器B容量為100kVA,阻抗為0.2Ω,共同負擔200kVA負載,則變壓器A、B各分擔
A 100kVA、100kVA
B 67kVA、133kVA
C 133kVA、67kVA
D 160kVA、40kVA

SA=SL×ZBZA+ZB=200×0.20.1+0.2=133kVA

SB=200×0.10.1+0.2= 67kVA