Positive SSL
1 兩具變壓器甲為3000kVA、3300/110V,乙為1000kVA、3300/110V並聯供電,設其百分比阻抗壓降甲為12%、乙為10%,若總負載電流為1000A,則各變壓器負擔電流分別為多少?
A 甲:714A,乙:286A
B 甲:286A,乙:714A
C 甲:774A,乙:226A
D 甲:226A,乙:774A

甲變壓器,改以1000 kVA為基準,Z1 %=12%×1000k3000k=4%

IL1=IL×Z2%Z1%+Z2%=1000×10%4%+10%=714A

IL2= IL -IL1=286A