1 三相Y-△連接之變壓器,測量其一次側繞組電阻,已知一次側任意兩條線之電阻為2Ω,若將一次側改為△接,則任意兩條線之電阻變為多少Ω?
A 6
B 2
C 1
D 2/3
一次側每相繞組電阻Rp = R/2 = 1Ω改為△接後,任兩條線之間電阻R =2Rp/3 =2/3Ω