Positive SSL
1 一5kVA、2000V/100V、50Hz之單相變壓器,自高壓側加電源,低壓側短路,施行短路試驗,若要獲得滿載銅損,從高壓側加入的電源應為
A 5kVA
B 2000V
C 2.5A
D 100V
高壓側加額定電流,即一次側加額定電流I1=5k/2000=2.5A