Positive SSL
1 某1.5kVA,220V/110V,60Hz之單相變壓器作開路試驗時,其功率表、電壓表及電流表之讀數分別為Poc=22W,Voc=110V,Ioc=0.8A,此變壓器之無載功因約為
A 0.1
B 0.16
C 0.25
D 0.8
功率因數PF=cosθ=PocVoc×Ioc=22110×0.8=0.25