Positive SSL
1 單相變壓器額定為1kVA,220/110V,60Hz,欲作開路實驗,則選用之電壓表和電流表額定值,以下列何者最適當?
A 150V,1A
B 250V,5A
C 150V,5A
D 250V,2A

開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用150V

額定電流I_2=S/V_2=1k/110=9.1A

而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%5%,大約為0.182A0.455A,所以電流表應選用1A