Positive SSL
1 單相變壓器額定為100kVA、3300V/220V,60Hz,欲作開路實驗,則選用之電壓表和電流表額定值,以下列何者最適當?
A 5000V,30A
B 5000V,5A
C 250V,30A
D 250V,5A

開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用250V

額定電流I2 = 100k/220 = 455A

而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%~5%,大約為9.09A~22.75A,所以電流表應選用30A