Positive SSL
1 對一50kVA、2000V/200V、60Hz之單相變壓器,自高壓側加電源,低壓側短接,施行短路試驗,若各儀表之讀值為:電流表:25A,瓦特表:625W,電壓表:50V,試問該變壓器以低壓側為基準之等效電阻Req2為多少歐姆?
A
B 0.01Ω
C
D 0.02Ω

高壓側施行短路試驗,實驗求得高壓側之等效電阻Req1=PSC/ISC2=625/252=1Ω

匝數比a=2000/200=10

低壓側為基準之等效電阻Req2=Rrq1/a2=1/102=0.01Ω