Positive SSL
1 某20kVA、2000V/200V、50Hz之變壓器,其高壓側做短路試驗之記錄如下:P=300W、I=10A、V=50V,則下列數據何者不正確?
A 短路功因為 0.6
B 銅損為 300W
C 一次側等值電阻為 3Ω
D 一次側等值阻抗為 7Ω

等值阻抗 Zeq1=V/I=50/10=5Ω

短路功因 cosθ=PSCVSC×ISC = 30050×10= 0.6

Req1 = RSC/ISC230010×10= 3Ω