Positive SSL
1 3.3kV/220V之單相變壓器作短路試驗,假設由高壓側測得之數據為V=100V,I=10A,P=100W,若低壓側串入1歐姆電阻,而測試電壓不變,則高壓側電流為
A 0.67A
B 1A
C 0.44A
D 0.8A

a=3300/220=15

RL'= a2RL = 152×1=225Ω

Zeq1=100/10=10Ω

Req1=P/I2=100/102=1Ω

Xeq1=Zeq12-Req12=9.95Ω

I1=V1Req1+ RL'+jXeq1 ≒V1/ RL'= 100/225=0.44A