Positive SSL
1 有一台50kVA、2400V/120V單相變壓器,其開路試驗及短路試驗所得相關數據如下:開路試驗:電壓表之讀值為120V,電流表之讀值為9.65A,瓦特表之讀值為350W。短路試驗:電壓表之讀值為92V,電流表之讀值為20.8A,瓦特表之讀值為800W。則變壓器運轉於75%滿載,負載功率因數為0.8時之效率約為多少%? 104 統測
A 94.3%
B 95.8%
C 96.1%
D 97.4%

輸出功率=50k×0.8×0.75=30kW

75%滿載銅損=0.752×800 =450W(銅損=短路試驗瓦特表)

鐵損=350W(鐵損=開路試驗瓦特表)

η=30k30k+450+350=97.4%