A S相燈滅,R、T相燈全亮
B S相燈全亮,R、T相燈滅
C S相燈半亮,R、T相燈全亮
D S相燈半亮,R、T相燈滅
故障相的燈會由半亮變熄滅,正常相的燈會由半亮變全亮

A 串聯
B 並聯
C 串並聯
D 以上皆非
比壓器二次側輸出電壓信號,二次側接的是電壓表(或需要電壓信號的電儀表),電儀表彼此要並聯

A 比流器之二次側額定電壓為110 V,且二次側須短路或接於電流表
B 比流器之二次側額定電流為5 A,且二次側須開路或接於電壓表
C 比流器之二次側額定電流為5 A,且二次側須短路或接於電流表
D 比流器之二次側額定電壓為110 V,且二次側須開路或接於電壓表

A 增大
B 不變
C 減小
D 先增大後減小

A 不要接地,以簡化接線
B CT之二次側平時應保持開路,以供辨識
C 一次側係與待測線路並聯
D CT二次側應加以接地

A 一次側與線路串聯,二次側與儀表連接
B 一次側與線路並聯,二次側與儀表連接
C 一次側與儀表串聯,二次側與線路連接
D 一次側與儀表並聯,二次側與線路連接

A 增大
B 不變
C 減小
D 先增大後減小
比流器二次側短路時,一次側的電流仍然是線路電流,而二次側的電流不會因為短路而增大或減小,還是依匝數比計算出二次側電流