A 預備電源之容量超過緊急電源時,得取代緊急電源
B 電壓表指示不正常時,充電不足可能為原因之一
C 切換裝置,自動切換成緊急電源;常用電源恢復時,可自動切換成常用電源
D 充電回路使用抵抗器者,如有發熱現象,即可判定為異常
A 光電式分離型探測器之受光面應設在無日光照射之處
B 應無因裝修造成妨礙熱氣流、煙流動之障礙
C 火焰式探測器應設在無日光照射之處
D 光電式分離型探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,應在10公尺以下
A M=30 N=15
B M=20 N=10
C M=10 N=5
D M=10 N=2
A 每一火警分區應設置1個,但上下2層,樓地板面積之和在500平方公尺以下者,得2層共用1個
B 在規定電壓下,離開火警警鈴1m處所測得之音壓應在70分貝以上
C 按鈕開關之位置應設在距離地板面1.2m以上1.5m以下
D 從設置樓層各部分至裝置位置步行距離應在30m以下之範圍內
A 差動式局限型30秒
B 光電式分離型30秒
C 定溫式局限型2種90秒
D 定溫式局限型當其標稱動作溫度與周圍溫度之差超過攝氏50度時,其動作時間加倍計算
A L級揚聲器音壓應在92分貝以上
B 廣播區域在50平方公尺以下時,設L級、M級或S級揚聲器
C 揚聲器音壓S級應在84分貝以上87分貝未滿
D 設於樓梯或斜坡通道時,至少垂直距離每15公尺設一個S級揚聲器
A 緊急電源插座之電流供應容量為交流單相110伏特(或120伏特)15安培,其容量約為1.5瓩以上
B 緊急電源插座為接地型,裝設高度距離樓地板應在1公尺以上1.5公尺以下
C 緊急電源插座之保護箱蓋應標示緊急電源插座字樣,每字在5平方公分以上
D 每一層任何一處至插座之水平距離應在50公尺以下
A 「避難器具」字樣大小為每字5平方公分以上
B 設置指標所使用之顏色為白底綠字
C 使用方法標示,其尺寸為長60公分以上、寬30公分以上
D 使用方法標示字大小,其尺寸為每字1平方公分以上