A 車站的出口標示燈應使用A級或B級且標示面光度應在20燭光(cd)以上或具閃滅或音聲引導功能者
B 飯店的出口標示燈應使用A級或B級且標示面光度應在20燭光(cd)以上或具閃滅或音聲引導功能者
C 室內停車場的出口標示燈應使用A級或B級且標示面光度應在20燭光(cd)以上或具閃滅或音聲引導功能者
D 長期照顧機構的出口標示燈應使用A級或B級且標示面光度應在20燭光(cd)以上並應採具閃滅或兼具音聲引導功能者
A 出口標示燈使用蓄電池設備,其容量應能使其有效動作10分鐘以上
B 地下建築物,其總樓地板面積在500平方公尺以上者,通往直通樓梯之出入口的出口標示燈其容量應能使其有效動作10分鐘以上
C 總樓地板面積在3萬平方公尺以上的高層建築物,通往排煙室之出入口的出口標示燈其容量應能使其有效動作60分鐘以上
D 總樓地板面積在5萬平方公尺以上的建築物,居室通往走廊之出入口的出口標示燈其容量應能使其有效動作30分鐘以上
A B級出口標示燈(顯示避難方向符號者)步行距離為30公尺
B B級避難方向指示燈步行距離為20公尺
C 有不易看清或識別該燈情形者,避難方向指示燈有效範圍為15公尺
D 有不易看清或識別該燈情形者,出口標示燈有效範圍為10公尺
A 防煙區劃之範圍內,任一位置至排煙口之水平距離在30公尺以下
B 地下建築物之地下通道,其排煙機之總排煙量應在每分鐘600立方公尺以上
C 室內排煙規定排煙機之排煙量應在每分鐘300立方公尺以上
D 地下建築物之地下通道每300平方公尺應以防煙壁區劃
A 無開口樓層其樓地板面積1,000平方公尺以上者應設排煙設備
B 餐廳樓地板面積500平方公尺以上者應設排煙設備
C 夜總會的舞臺部分之樓地板面積在500平方公尺以上者應設排煙設備
D 樓地板面積在300平方公尺以上之居室,其天花板下方80公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者,應設排煙設備
A 0.6m2
B 0.5m2
C 0.4m2
D 0.3m2
A 1.5 m/sec
B 1.4 m/sec
C 1.3 m/sec
D 1.0 m/sec
A 依建築技術規則應設置之特別安全梯間
B 11層以上建築物之各樓層
C 依建築技術規則應設置之緊急昇降機間
D 總樓地板面積在1,000平方公尺以上之地下建築物
A 排煙設備的緊急電源到排煙口的配線應採耐燃保護
B 無線電通信輔助設備的緊急電源到增幅器的配線應採耐燃保護
C 瓦斯漏氣火警自動警報設備的受信總機到檢知器的配線應採耐燃保護
D 火警自動警報設備的受信總機到定址式探測器的配線應採耐燃保護