Positive SSL
A 室內儲存場所管制量100倍以上者
B 製造場所總樓地板面積500 m2以上者
C 一般處理場所管制量50倍以上者
D 室內儲槽場所達顯著滅火困難者

A 差動式局限型探測器
B 定溫式局限型探測器
C 火焰式局限型探測器
D 偵煙式局限型探測器

A 差動式局限型探測器1種
B 定溫式局限型探測器1種
C 火焰式局限型探測器1種
D 偵煙式局限型探測器1種

A 火焰式探測器
B 偵煙式局限型2種
C 差動式分布型
D 定溫式局限型特種

A 樓梯或斜坡通道,垂直距離每45公尺以下為一火警分區。但其地下層部分應為另一火警分區
B 每一火警分區不得超過一樓層,並在樓地板面積600平方公尺以下。但上下二層樓地板面積之和在500平方公尺以下者,得二層共用一分區
C 如由主要出入口或直通樓梯出入口能直接觀察該樓層任一角落時,第一款規定之600平方公尺得增為1,000平方公尺
D 樓梯、斜坡通道、昇降機之昇降路及管道間等場所,在水平距離55公尺範圍內,且其頂層相差在二層以下時,得為一火警分區

A 廣播區域在50平方公尺以下時,設L級、M級或S級揚聲器
B 若設有緊急廣播設備時,得免設火警發信機之火警警鈴
C 室內安全梯或特別安全梯應垂直距離每45公尺單獨設定一廣播分區
D 揚聲器裝設於樓梯或斜坡通道時,至少垂直距離每15公尺設一個L級或M級揚聲器

A 感知線應設置在裝置面下方0.4 m以內
B 感知線之彎曲半徑應在0.05 m以上
C 感知線之安裝在直線部分以每1 m(如有下垂之虞時,則為0.5 m)以內之間隔固定
D 感知線之安裝在彎曲部分以每0.5 m以內之間隔固定

A 火災動作試驗:將適當感度的減光罩放置於探測器受光部前方10 cm範圍內約15 sec,如果受信總機有火災訊號產生即表示正常
B 不作動試驗:將適當感度的減光罩放置於探測器受光部前方10 cm範圍內約30 sec,如果受信總機沒有火災訊號產生即表示正常
C 故障警報試驗:在監視狀態下以100%減光罩的感光鏡或感光板的前面放置遮光軸,如在60 sec內錯誤警報顯示即表示正常
D 判定方法:插入減光罩後到動作之時間,應在60 sec內,蓄積型者應在60 sec加其標稱蓄積時間及5 sec之時間內