A X=0.5,Y=0.27
B X=1,Y=0.6
C X=2,Y=1.2
D X=3,Y=1.8
A 室外消防栓應設置於屋外,且具備消防水帶箱
B 全部射水設備同時使用時,各射水設備放水壓力在每平方公分3.5 公斤以上或0.35 MPa 以上
C 放水量在每分鐘450 公升以上。但全部射水設備數量超過二支時,以同時使用二支計算之
D 射水設備之水源容量,在二具射水設備同時放水20 分鐘之水量以上
A 儲氣槽區四具以上
B 加氣機每臺四具以上
C 用火設備處所四具以上
D 建築物每層樓地板面積在100 平方公尺以下設置四具,超過100 平方公尺時,每增加(含未滿)100 平方公尺增設一具
A 依使用場所需要可選擇設置第一種或第二種室內消防栓
B 建築物各層任一點至消防栓接頭之水平距離在25 公尺以下,且各層之出入口附近設置一支以上之室內消防栓
C 任一樓層內,全部室內消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分2.5 公斤以上或0.25 MPa 以上
D 水源容量在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水30 分鐘之水量以上。但該樓層內,全部消防栓數量超過四支時,以四支計算之
A 公共危險物品製造場所總樓地板面積在1,000 平方公尺以上
B 室內儲存場所高度在5 公尺以上之一層建築物
C 室外儲存場所儲存塊狀硫磺,其面積在50 平方公尺以上
D 室內加油站一面開放且其上方樓層未供其他用途使用
A 儲存一般可燃性固體物質倉庫之高度超過5.5 公尺者
B 儲存易燃性液體物質之閃火點未超過60℃與37.8℃時,其蒸氣壓超過每平方公分2.8 公斤或0.28 MPa 者
C 可燃性高壓氣體製造、儲存、處理場所
D 石化作業場所,木材加工業作業場所及油漆作業場所
A 昇降機械式停車場可容納十輛以上者
B 發電機室及其他類似之電器設備場所,樓地板面積在200 平方公尺以上者
C 廚房等大量使用火源之場所,樓地板面積在200 平方公尺以上者
D 屋頂直昇機停機場(坪)
A 配管可採經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管
B 立管連接屋頂水箱、重力水箱或壓力水箱,亦可使配管平時充滿空氣
C 屋頂水箱之水量,第一種消防栓有0.3 立方公尺以上
D 止水閥以明顯之方式標示水流之方向,逆止閥標示開關之狀態,並符合CNS 規定
A 2.6 立方公尺
B 5.2 立方公尺
C 7.8 立方公尺
D 13.0 立方公尺
本網站提供的試題,僅供自我練習,並不保証完全正確。試題如有疏漏、錯誤,請E-mail告訴我們,我們會儘快更正。
不怕辛苦的,苦一陣子;怕辛苦的,苦一輩子
Once in a blue moon.(千載難逢)