A 銅損等於鐵損
B 銅損大於鐵損
C 銅損小於鐵損
D 效率與銅損及鐵損無關

A 12
B 13
C 1/2
D 1/3

Pc:鐵損,Pcu:滿載銅損,Po:滿載輸出

Pc:鐵損,0.25Pcu:半載銅損,0.5Po:半載輸出

滿載: η=PoPo+Pc+Pcu

半載: η=0.5Po0.5Po+Pc+0.25Pcu

PoPo+Pc+Pcu = 0.5Po0.5Po+Pc+0.25Pcu

PoPo+Pc+Pcu = PoPo+2Pc+0.5Pcu

Pc+Pcu=2Pc+0.5Pcu

PcPcu=12


A 96%
B 97%
C 98%
D 99%

滿載效率 η= Scosθ Scosθ+Pc+Pcu

9.5k×19.5k×1+100+Pcu=95%

Pcu=400W

Pc=Pcu 時,有最大效率

最大效率時的負載率 m = Pc/Pcu = 100/400=1/2

ηmax= 0.5×9.5k0.5×9.5k+2×100=4750/4950≒96%


A 2.56
B 3.21
C 4.12
D 5.14

鐵損 = 銅損時,有最大效率

Pc: 鐵損,Pcu:滿載銅損

Pc=0.82Pcu

Pc=0.64Pcu

鐵損/銅損 = 0.64Pcu / 0.52Pcu

=0.64/0.25=2.56


A 絕緣物質之漏電流
B 鐵心之磁滯現象
C 高低壓線圈之電阻
D 漏磁之磁感應
變壓器之介質損是因內部絕緣物質之極小漏電流所造成之損失

A 91%
B 93%
C 95%
D 97%

全日輸出能量=10k×1×8+0.5×10k×1×8=120000

全日損失能量=總銅損+總鐵損=50×24+250×8+0.52×250×8=3700

η=120000120000+3700=97%


A 1
B 0.9
C 0.707
D 0.5

發生最大效率時之負載率m=鐵損 / 滿載銅損

=243/300

=81/100 = 9/10 = 0.9