Positive SSL
A 503 kVA
B 150kVA
C 100 3 kVA
D 200kVA

V-V連接使用2台變壓器,容量為100kVA,則每一台容量S為 100k2×0.866 = 100k33

△-△連接使用3台變壓器,容量為3S = 1003 kVA


A 線電壓=相電壓
B 線電流=相電流
C 線電壓=相電壓
D 3線電流=相電流
線電壓=相電壓,線電流=3相電流

A 不變
B 變為原來的1/3
C 變為原來的3
D 為原來的2倍
設二次側相電壓為V2,△接時二次側輸出線電壓為V2,Y接時二次側輸出線電壓為3 V2,即為△接的3

A Y-Δ
B Δ-Y
C Δ-Δ
D Y-Y
Δ-Y比較利於升壓;Y-Δ比較利於降壓

A 110伏特
B 127伏特
C 181伏特
D 220伏特

U-V連接是Y-Δ連接轉變過來的,所以兩者在電壓的計算方面相同。

Vp1 = VL1 / 3 = 6600 / 3

Vp2 = Vp1 / a = 220 / 3 = 127V = VL2


A Δ-Y接線
B Y-Δ接線
C Δ-Δ接線
D Y-Y接線

一次側採Y接線,線電壓11.4kV可以除以3得6.6kV為相電壓

二次側採△接線,相電壓220V等於220V線電壓