A 一台的容量
B 一台的容量乘3
C 一台的容量乘2倍
D 一台的容量乘3倍

A 一次側相電壓為2540V
B 二次側線電流為32.8A
C 一次側線電流為1.64A
D 一次側相電流為2.84A

Vp2=220/3

一次側相電壓 Vp1=220/3×20=2540V

S=10k/0.8=12.5kVA

二次側線電流=12.5k220×1.73=32.8A

一次側線電流 = 一次側相電流 = 32.8/20=1.64A


A 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的57.7 %
B 每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的2/3倍
C V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的86.6 %
D V-V接線時供電的總容量僅為△-△接線時總容量的57.7 %

V-V 接線,每台變壓器可供電的輸出容量為其額定容量的86.6 %

SV-V:S△-△=2×0.866×S3×S = 57.7%


A 一次側線電壓與一次側相電壓之電壓大小及相角均相等
B 二次側線電壓之大小為二次側相電壓之3倍,且二次側線電壓之相角超前二次側相電壓30°
C 一次側線電壓之相角超前二次側線電壓之相角30°
D 二次側線電流與二次側相電流之電流大小及相角均相等
二次線電壓的相角超前一次線電壓30°相角

A 不變
B 變為原來的1/3
C 變為原來的3
D 變為原來的2倍

A 一次側反電動勢 ET 與 EM 關係為ET=EM∠90°
B T之額定電壓應為M的0.577倍才能作T-T接線
C 若T之容量為M之0.866倍,則變壓器利用率為0.928
D T只能應用其額定伏安數的57.7 %

ET=0.866EM∠90°

T變壓器的額定電壓為M變壓器的0.866倍

若T變壓器的額定容量為M變壓器的0.866倍,其利用率為0.928

若T變壓器的額定容量與M變壓器相同,其利用率為0.866