Positive SSL
A 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
C 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率
D 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率

A 變壓器可提高電壓,亦可提高電流,所以變壓器可視為一功率放大器
B 變壓器之銅損可由短路測試求得
C 變壓器可改變輸入電壓之頻率
D 固定電源電壓下,變壓器之負載越大,鐵損越大

A 可量測變壓器之滿載銅損
B 試驗時鐵損可忽略不計
C 由電壓表、電流表及瓦特表所量得之數據,可推算變壓器之等效阻抗
D 試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電壓慢慢增加至額定值
變壓器短路試驗:試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電流慢慢增加至額定值