- 2-1.直流發電機的原理(14)
- 2-2.直流發電機的感應電勢(27)
- 2-3.直流發電機的構成與磁路(22)
- 2-4.直流發電機的定子與轉子(44)
- 2-5.電樞繞組(61)
- 2-6.直流發電機的分類(20)
- 4-1.直流發電機的特性曲線 (16)
- 4-2.他激式直流發電機的特性(13)
- 4-3.分激式直流發電機的特性(36)
- 4-4.串激式直流發電機的特性(17)
- 4-5.複激式直流發電機的特性(19)
- 4-6.電壓調整率(19)
- 4-7.直流發電機的並聯運用(24)
A 求取變壓器一次側與二次側的等效阻抗
B 求取變壓器的銅損
C 求取變壓器的激磁導納與鐵損
D 測試變壓器的極性
變壓器的開路試驗係高壓側開路,在低壓側輸入額定電壓,可量測鐵損及求得激磁導納
A 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率
C 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
D 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率
A 5000V,30A
B 5000V,5A
C 250V,30A
D 250V,5A
開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用250V
額定電流I2 = 100k/220 = 455A
而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%~5%,大約為9.09A~22.75A,所以電流表應選用30A
A 5kVA
B 2000V
C 2.5A
D 100V
高壓側加額定電流,即一次側加額定電流I1=S/V1=5k/2000=2.5A
A 25A
B 5A
C 2.5A
D 0.5A
短路試驗加額定電流,低壓側的額定電流I2=S/V2=5k/200=25A
A 1Ω
B 0.01Ω
C 2Ω
D 0.02Ω
高壓側施行短路試驗,實驗求得高壓側之等效電阻Req1=PSC/ISC2=625/252=1Ω
匝數比a=2000/200=10
低壓側為基準之等效電阻Req2=Rrq1/a2=1/102=0.01Ω
A 開路實驗用於量測銅損,短路實驗用於量測鐵損
B 開路實驗用於量測電壓調整率,短路實驗用於量測鐵損
C 開路實驗用於量測鐵損,短路實驗用於量測銅損
D 開路實驗用於量測溫升效應,短路實驗用於量測鐵損
本網站提供的試題,僅供自我練習,並不保証完全正確。試題如有疏漏、錯誤,請E-mail告訴我們,我們會儘快更正。
改變只是開始,持續才是關鍵
Enough is enough.(我受夠了)