Positive SSL
A 求取變壓器一次側與二次側的等效阻抗
B 求取變壓器的銅損
C 求取變壓器的激磁導納與鐵損
D 測試變壓器的極性
變壓器的開路試驗係高壓側開路,在低壓側輸入額定電壓,可量測鐵損及求得激磁導納

A 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率
C 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電流為額定電流,以量測其電壓及功率
D 高壓側繞組開路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,以量測其電流及功率

A 5000V,30A
B 5000V,5A
C 250V,30A
D 250V,5A

開路實驗為高壓側開路,低壓側加額定電壓,所以電壓表應選用250V

額定電流I2 = 100k/220 = 455A

而變壓器之激磁電流約為額定電流之2%~5%,大約為9.09A~22.75A,所以電流表應選用30A


A 低壓側短路
B 高壓側短路
C 高低壓側均短路
D 高低壓側均開路

A 鐵損
B 銅損
C 磁滯損
D 渦流損

A 25A
B 5A
C 2.5A
D 0.5A
短路試驗加額定電流,低壓側的額定電流I2=S/V2=5k/200=25A

A
B 0.01Ω
C
D 0.02Ω

高壓側施行短路試驗,實驗求得高壓側之等效電阻Req1=PSC/ISC2=625/252=1Ω

匝數比a=2000/200=10

低壓側為基準之等效電阻Req2=Rrq1/a2=1/102=0.01Ω


A 銅損
B 鐵損
C 等效電阻
D 等效電抗
鐵損由開路試驗求得

A 開路實驗用於量測銅損,短路實驗用於量測鐵損
B 開路實驗用於量測電壓調整率,短路實驗用於量測鐵損
C 開路實驗用於量測鐵損,短路實驗用於量測銅損
D 開路實驗用於量測溫升效應,短路實驗用於量測鐵損