A 額定電壓應相等
B 匝數比應相等
C 負載電流之分配與變壓器容量成比例
D 容量必須相同

A 電流的相位
B 電壓的頻率
C 電壓的相位及電流的大小
D 電壓的相位和相序

A 極性連接須正確
B 匝數比須相等
C 電壓額定須相等
D 等效阻抗須與電流額定成正比
等效阻抗須與電流額定成反比

A Y-△和△-△
B Y-Y和Y-△
C △-△和Y-Y
D Y-△和V-V

A A=5,B=25
B A=15,B=15
C A=10,B=20
D A=20,B=10

30kVA、標么阻抗為3%的B變壓器,改以10 kVA為基準,ZB%=3%×10k30k=1%

SA=SL×ZB%ZA%+ZB%=30k×1%5%+1%=5kVA

SB= SL -SA=25 kVA


A 100kVA、100kVA
B 67kVA、133kVA
C 133kVA、67kVA
D 160kVA、40kVA

SA=SL×ZBZA+ZB=200×0.20.1+0.2=133kVA

SB=200×0.10.1+0.2= 67kVA


A 甲:714A,乙:286A
B 甲:286A,乙:714A
C 甲:774A,乙:226A
D 甲:226A,乙:774A

甲變壓器,改以1000 kVA為基準,Z1 %=12%×1000k3000k=4%

IL1=IL×Z2%Z1%+Z2%=1000×10%4%+10%=714A

IL2= IL -IL1=286A


A 70 kVA、30 kVA
B 30 kVA、70 kVA
C 60 kVA、40 kVA
D 50 kVA、50 kVA

S =SL×ZB%ZA%+ZB%=100×6%4%+6%=60kVA