Positive SSL
1 有一部三相4P、220 VAC、60 Hz、10 HP 的感應電動機,若採用直接起動,則起動電流為120 A,起動轉矩為30 N-m。若改為Y-△降壓起動,請問起動電流(IS(Y))與起動轉矩(TS(Y))分別為何? 101 統測
A IS(Y)=40 A、TS(Y)=10 N-m
B IS(Y)=120 A、TS(Y)=10 N-m
C IS(Y)=40 A、TS(Y)=30 N-m
D IS(Y)=120 A、TS(Y)=30 N-m

IS(Y)=IS(△)/3=120/3=40(A)

TS(Y)=TS(△)/3=30/3=10(N-m)