Positive SSL
A 感應電勢相等
B 相序相同
C 相位角相同
D 極數相同
同步發電機之並聯運轉條件有:電壓大小相同、頻率相同、相位角相同、感應電勢波形相同、相序相同、速率-負載曲線斜率相同。至於極數、容量、電流不一定要相同

A 兩發電機之輸出端電壓相等
B 兩發電機之頻率相等
C 兩發電機之相序相同
D 兩發電機之電流相等
同步發電機之並聯運轉條件有:電壓大小相同、頻率相同、相位角相同、感應電勢波形相同、相序相同、速率-負載曲線斜率相同。至於極數、容量、電流不一定要相同

A 容量相等
B 頻率相等
C 電壓波形及電壓值相同
D 相位一致
同步發電機之並聯運轉條件有:電壓大小相同、頻率相同、相位角相同、感應電勢波形相同、相序相同、速率-負載曲線斜率相同。至於極數、容量、電流不一定要相同

A 相位稍異
B 相序不同
C 應電勢大小稍異
D 頻率稍異
三相同步發電機並聯運用時,若電壓大小稍異、或電壓相位稍異、或是頻率稍異,並聯後,發電機間將有整步電流(無效環流),此整步電流可以使並聯的發電機 (電壓大小、電壓相位或頻率)趨向一致;並聯三相同步發電機若是相序不同,則並聯發電機間將發生極大的短路電流使發電機燒毀

A 輸出容量提高,但效率降低
B 輸出容量和效率皆提高
C 輸出容量和效率皆降低
D 輸出容量降低,但效率提高

A 系統的效率提高
B 增加供電可靠度
C 方便進行維修
D 預備發電機的容量增大
多台並聯運用,每一台容量較小,預備發電機容量變小

A
B 30°
C 45°
D 90°
發電機線路阻抗主要是電抗,呈電感性,環流與應電勢相位相差約90°

A 大小和相序
B 大小和相位
C 相序和相位
D 頻率
整步電流使相位滯後的發電機加速,使相位越前的發電機減速,兩機可保持同步穩定狀態

A 功率因數為0的無效環流
B 功率因數為1的無效環流
C 有功整步電流
D 以上皆是
發電機線路阻抗主要是電抗,呈電感性,環流與應電勢相位相差約90°,功率因數為0