1 有一工廠使用單相220V、60Hz電源,若負載為12kW,功率因數為0.6滯後,欲改善功率因數為1,則須並聯約多少μF的電容器?
A 650μF
B 457μF
C 515μF
D 877μF

改善前:

cosθ1=0.6

tanθ1=4/3

改善後

cosθ2=1

tanθ2=0

Qc=P(tanθ1-tanθ2)=12×(4/3-0)=16 kVAR