Positive SSL
1 有一工廠電源為三相220V,負載為80kW,cosq=0.8(滯後),今加50kVAR之電容器後,其線路電流約降低多少?
A 262.4A
B 200.3A
C 131.2A
D 51A

cosθ=0.8

sinθ=0.6

原線路電流I1=80k/(3×220×0.8)=262.4 A

線路有效電流=262.4×0.8=209.9A

線路無效電流=262.4×0.6=157.4A(落後)

電容器無效電流IC=50k/(3×220)=131.2 A(越前)

改善後的無效電流=157.4-131.2=26.2A(落後)

改善後的線路電流I2209.92+26.22=211.6A

I1-I2=262.4-211.6=50.8≒51 A